Qs=r(0.0174vw+0.0229)(Pb-Pq)AsBa 其中r—与池水等温的饱和水蒸汽的蒸发汽化潜热,当28℃时r=582.5kcal/kg Vw—池面上的风速,对室内泳池可取Vw=0.5m/s Pb—与池水等温的饱和空气的水蒸气分压,当28℃时Pb=28.3mmHg rq—泳池环境空气的水蒸气分压,当27℃时rq=13.3 mmHg Ba—标准大气压与当地大气压之比,计算中可取Ba=1.2,相当于统一考虑了海拔高度1500米以下的情况。 按以上公式和各参数单位计算出来Qs,Qt,Qf的单位是kcal/h,现将计算结果列于表1 所谓“初次加热”是指泳池建成或大修灌水后的加热,也包括泳池因各种原因停运一般时间后的加热。 Qb=MCv(Ta-Tf)/th (kcal/h) 式中(Ta-Tf)/th表示的是池水加热升温速度△T/h,CECS14:2002规定,升温时间24小时(快速)可取0.5℃/h,升温时间48小时(慢速)的可取0.25℃/h,相应的Qb分别记为Qb.50, Qb.25,现将计算结果列于表2。 1、由以上计算结果可知,2Qb.25=Qb.50>Qa 因此,对于要求升温速度快的游泳池,锅炉的功率应根据1.15×Qb.50的数值来确定;对升温速度没有严格要求而只着重保持池水温度的游泳池,锅炉功率可按1.15×Qa的数值来确定。 2、锅炉选型首先要考虑泳池当地的热源条件。燃煤锅炉经济性好,但对环境污染大,只有环保允许的大型游泳馆才可选用燃煤锅炉。电加热炉机动性最好,经济性最差,只有小游泳池才能选用。燃油燃气锅炉是大多数游泳池的必然选择。太阳能加热泳池是未来的发展方向。热泵技术最近日趋成熟与发展,它从环境中吸取热量,可以提供3倍以上所消耗电能的热量,尤其是我国南方地区用热泵给游泳池水加热,是明智而实惠的选择。 说明:1、CW2.1表示北京特高公司生产的常压卧式燃油(气)锅炉,功率2.1MW 2、CL0.7表示北京特高公司生产的常压立式燃油(气)锅炉,功率0.7MW
容积较小的游泳池,尤其是家庭游泳池,可不用换热器,而采用热泵、电热水器或小型燃油燃气低温热水炉(T<55℃),对循环池水直接加热,但应注意当炉子出水温度40℃<T<55℃时,必须采取有效措施保证加热水与未加热水的充分混合。游泳池水在其它极大多数情况下,一般采用换热器对池水进行间接式加热。
a.板式换热水器:这是泳池最常用的换热器,因其结构简单,价格便宜得到广泛选用,缺点是板式换热器易结垢, 结垢后降低换热系数,除垢很麻烦. b.半即热式浮动盘管换热器:这是近几年来大力推广的换热器,因其有自动除垢功能,始终保持较高的换热系数. |